Tadeusz4321 napisał(a):biernus napisał(a):Obiecałem, że napiszę jak się sprawa finalnie skończyła więc...Nie rozumiem.Wymieniłeś presostat -ok.Ale dlaczego nie było czynnika bo chyba tutaj był problem tego postu.Stary tez by zadziałał jak by był czynnik
Po wymianie presostatu na nowy klima nie startowała (zmostkowana tak) tzn. była zupełnie pusta. Potwierdziło się to podczas nabijania. Dzisiaj klima została nabita na full ~800g czynnika. Wszystko idealnie szczelne, pracuje pieknie. Także udało się zdiagnozować problem bez korzystania z "serwisu".
Dziekuje
Stary był dziurawy - przepuscił przez elektronike (opisalem to w pierwszych postach) i freon sie po prostu ulotnił. Układ był pusty. (dziurawy presostat poszedł do kosza).