Witam. Myślisz dobrze ale troszkę źle kombinujesz. Każda jednostka wewnętrzna ma słabszą moc w podpięciu multi. Odpowiesz sobie na pytanie biorąc katalog i z tabeli odczytaj jaka jest faktyczna moc. Druga sprawa to sprawność chłodnicza czyli stosunek dlugości wszystkich linii chłodniczych do temperatury zewnętrznej w jakiej pracuje skraplacz. Są na to tabele przelicznikowe i może wyjść taka sprawa że przy obecnych upałach faktyczna moc skraplacza jest o jakieś 10 do 15% słabsza do tego dochodzą słabsze wydajności parowników i problem rozwiązany. Dlatego w systemach multi trzeba wziąć pod uwagę straty temperaturowe i ewentualne braki mocy nadrabia się mocniejszym skraplaczem. W Twojej wersji 13 mają po 2,4kW a 16 ma 2,9kW oczywiście - strata na linii i temp skraplacza. Pzdr