Jaką moc chłodzenia potrzebuję ? - dom szeregowiec

4 Odpowiedzi, 5130 Wyświetleń

miezala5

  2013-06-21, 21:58:52
Top użytkownik
#4
masz ponad 200m3 liczac 50W na 1m2 i masz 10kW na cały dom.
Oczywiscie to jest bardzo niedokładne i proste wyliczenie.Trzeba policzyć zyski ciepła w środku i głónie z zewnatrz przez okna! Policz sobie okna i drzwi na 1m2:
strona południowa 200W bez żaluzi 110 z żaluzją
strona południowo-zachodnia 350W bez żaluzji 150 z żaluzją
strona południowo-wschodnia 230W i 100W
strona zachodnia 490W i 210W
strona wschodnia 260W i 130W
sufit pod pomieszczeniem nie klimatyzowanym 7W
sufit pod poddaszem nieizolowanym 35W
sufit z izolacja 5cm 20W
150W na osobe w pomieszczeniu
ciepło z urządzeń w pomieszczeniu watty x 0,3
Ściany zewnętrzne nasłonecznione itd itp
Chcesz sam to siedz i licz!Wink
Powodzenia!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-21, 22:00:05 przez miezala5.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa