masz ponad 200m3 liczac 50W na 1m2 i masz 10kW na cały dom.
Oczywiscie to jest bardzo niedokładne i proste wyliczenie.Trzeba policzyć zyski ciepła w środku i głónie z zewnatrz przez okna! Policz sobie okna i drzwi na 1m2:
strona południowa 200W bez żaluzi 110 z żaluzją
strona południowo-zachodnia 350W bez żaluzji 150 z żaluzją
strona południowo-wschodnia 230W i 100W
strona zachodnia 490W i 210W
strona wschodnia 260W i 130W
sufit pod pomieszczeniem nie klimatyzowanym 7W
sufit pod poddaszem nieizolowanym 35W
sufit z izolacja 5cm 20W
150W na osobe w pomieszczeniu
ciepło z urządzeń w pomieszczeniu watty x 0,3
Ściany zewnętrzne nasłonecznione itd itp
Chcesz sam to siedz i licz!
Powodzenia!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-21, 22:00:05 przez miezala5.)
Oczywiscie to jest bardzo niedokładne i proste wyliczenie.Trzeba policzyć zyski ciepła w środku i głónie z zewnatrz przez okna! Policz sobie okna i drzwi na 1m2:
strona południowa 200W bez żaluzi 110 z żaluzją
strona południowo-zachodnia 350W bez żaluzji 150 z żaluzją
strona południowo-wschodnia 230W i 100W
strona zachodnia 490W i 210W
strona wschodnia 260W i 130W
sufit pod pomieszczeniem nie klimatyzowanym 7W
sufit pod poddaszem nieizolowanym 35W
sufit z izolacja 5cm 20W
150W na osobe w pomieszczeniu
ciepło z urządzeń w pomieszczeniu watty x 0,3
Ściany zewnętrzne nasłonecznione itd itp
Chcesz sam to siedz i licz!

Powodzenia!