Jeszcze raz zanalizowałem rysunki i opis z karty katalogowej Danfoss. Gdy pilot jest zamknięty oraz róznica ciśnień we-wy jest 0 zamkniecie głównego zaworu następuje TYLKO dzięki sprężynie. Także tylko jej nacisk zapobiega otwarciu zaworu. W stanach nieustalonych (szybkie zmiany ciśnienia na wyjściu) mogą się dziać dziwne rzeczy bo kanaliki do wyrównywania ciśnień pod i nad tłoczkiem napędzającym grzybek zaworu są "cieniutkie" i mocno ograniczają przepływ. Nacisk sprężyny nie jest wielki bo już 0.2 Bar różnicy ciśnień nad i pod tłoczkiem otwiera zawór całkowicie.
Osobiście nie stosował bym tego zaworu bez zaworu zwrotnego jeżeli istnieje ryzyko "cofki".
Osobiście nie stosował bym tego zaworu bez zaworu zwrotnego jeżeli istnieje ryzyko "cofki".