zawory PM danfossa -czy zastepuja zwrotny?

23 Odpowiedzi, 21283 Wyświetleń

jack63

  2013-06-27, 12:40:53
Zaawansowany użytkownik
#22
Jeszcze raz zanalizowałem rysunki i opis z karty katalogowej Danfoss. Gdy pilot jest zamknięty oraz róznica ciśnień we-wy jest 0 zamkniecie głównego zaworu następuje TYLKO dzięki sprężynie. Także tylko jej nacisk zapobiega otwarciu zaworu. W stanach nieustalonych (szybkie zmiany ciśnienia na wyjściu) mogą się dziać dziwne rzeczy bo kanaliki do wyrównywania ciśnień pod i nad tłoczkiem napędzającym grzybek zaworu są "cieniutkie" i mocno ograniczają przepływ. Nacisk sprężyny nie jest wielki bo już 0.2 Bar różnicy ciśnień nad i pod tłoczkiem otwiera zawór całkowicie.
Osobiście nie stosował bym tego zaworu bez zaworu zwrotnego jeżeli istnieje ryzyko "cofki".
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa