natomiast jeśli wymiennik płytowy pracujący jako parownik zasilamy od góry -to nieodparowany czynnik po prosu spada w dół
-i albo zalewa sprężarkę
-albo powoduje zamykanie tzr i niestabilna pracę -spadek wydajności
-jesli dać tzr na górze -pojedyncze krople CIEKŁEGO czynnika spadają na sam dół płytówki i powodują schłodzenie czujki od zaworu rozprężnego i -i jego zamkniecie. a płytówka nie ma wydajnosci. jesli zawór nastawimy na mniejsze przegrzanie -to po prostu leje...
zwykły parownik ma długie cienkie rurki -i na kolejnych metrach czynnik stopniowo odparowuje.
wymiennik płytowy -ma dość szerokie krótkie kanały -i z góry po prostu spływałby ciekły czynnik- -obok już odparowanego -powodując niestabilne zachowanie tzr i całego układu.
-i albo zalewa sprężarkę
-albo powoduje zamykanie tzr i niestabilna pracę -spadek wydajności
-jesli dać tzr na górze -pojedyncze krople CIEKŁEGO czynnika spadają na sam dół płytówki i powodują schłodzenie czujki od zaworu rozprężnego i -i jego zamkniecie. a płytówka nie ma wydajnosci. jesli zawór nastawimy na mniejsze przegrzanie -to po prostu leje...
zwykły parownik ma długie cienkie rurki -i na kolejnych metrach czynnik stopniowo odparowuje.
wymiennik płytowy -ma dość szerokie krótkie kanały -i z góry po prostu spływałby ciekły czynnik- -obok już odparowanego -powodując niestabilne zachowanie tzr i całego układu.