pozdrawiam kolege Wita ktory najwiecej wniosl do dyskusji.
presostat wysokiego sprawdzilem wylaczajac wentylator, dzialal przy 25 barach.
caly problem zaczal sie gdy do 2 kompresorow o mocy 3 kw podlaczonych do 2 osuszaczy o mocy 1,7 kw podlaczono nowy kompresor 5,5 kw. przepustowosc nominalna jednego osuszacza to 11 m3 na sekunde , wydajnosc tych 3 kw kompresorow to 6 m3 na sekunde natomiast kompresor 5.5 kw ma 9 m3 na sekunde.
wszystkie kompresory sa podlaczone do sterownika nadrzednego.
nie mam pojecia czemu wybija wysokie cisnienie, moze sa za duze skoki cisnienia z powodu zbyt malej przepustowosci osuszaczy.
a mostkowanie presow uwazam za sabotaz.
pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-07-20, 12:12:38 przez popeye.)
presostat wysokiego sprawdzilem wylaczajac wentylator, dzialal przy 25 barach.
caly problem zaczal sie gdy do 2 kompresorow o mocy 3 kw podlaczonych do 2 osuszaczy o mocy 1,7 kw podlaczono nowy kompresor 5,5 kw. przepustowosc nominalna jednego osuszacza to 11 m3 na sekunde , wydajnosc tych 3 kw kompresorow to 6 m3 na sekunde natomiast kompresor 5.5 kw ma 9 m3 na sekunde.
wszystkie kompresory sa podlaczone do sterownika nadrzednego.
nie mam pojecia czemu wybija wysokie cisnienie, moze sa za duze skoki cisnienia z powodu zbyt malej przepustowosci osuszaczy.
a mostkowanie presow uwazam za sabotaz.
pozdrawiam