Miałem kiedyś taki przypadek na klimatyzatorze LG błąd wysokiego ciśnienia spowodowany zadziałaniem presostatu HP. Wielokrotne i testy urządzenia nie przyniosły odpowiedzi co jest nie tak, silnik skraplacza sprawdzony, prąd, hałas z łożyska, kondensator wymiana przekaźników regulacji obrotów nic cały czas problem. Desperacka próba przenieść elektronikę do innego klimatyzatora stojącego obok oraz przenieść silnik skraplacza do jeszcze innej jednostki na obiekcie. Jakie było nasze zdziwienie gdy po demontażu silnika on się zablokował tak że nie można było go już odblokować coś z łożyskiem jednak było nie tak. Nigdy przez myśl nam nie przeszło blokować presostat HP.