popeye napisał(a):pozdrawiam kolege Wita ktory najwiecej wniosl do dyskusji.3 kW 6m3na sekundę 5,5 kW 9m3 na sekundę ???
presostat wysokiego sprawdzilem wylaczajac wentylator, dzialal przy 25 barach.
caly problem zaczal sie gdy do 2 kompresorow o mocy 3 kw podlaczonych do 2 osuszaczy o mocy 1,7 kw podlaczono nowy kompresor 5,5 kw. przepustowosc nominalna jednego osuszacza to 11 m3 na sekunde , wydajnosc tych 3 kw kompresorow to 6 m3 na sekunde natomiast kompresor 5.5 kw ma 9 m3 na sekunde.
wszystkie kompresory sa podlaczone do sterownika nadrzednego.
nie mam pojecia czemu wybija wysokie cisnienie, moze sa za duze skoki cisnienia z powodu zbyt malej przepustowosci osuszaczy.
a mostkowanie presow uwazam za sabotaz.
pozdrawiam