A niskiego nie ma?Odłącz elektrozawory od tych baniaków przy których ta nie prawidłowość nie występuje.Zaobserwuj co się dzieje najlepiej za pomocą manometrów.Hp jeśli z resetem ręcznym to raczej nie ma co sprawdzać.Chyba że reset automatyczny samopowracalny za pomocą delty.O jakim presostacie rozmawiamy.Bo wszystkie mają reset.Manualny albo automatyczny po obniżeniu ciśnienia.Choć obydwa te typy wystartują sprężarkę tylko po obniżeniu ciśnienia poniżej nastawy.Skoro daje radę sprężarka na dwóch baniakach to wykluczam raczej sprawę elektryczną.W trzecim baniaku może być problem z elektrozaworem.W tych upałach zimny filterek to podejrzana sprawa.Naprawdę nie ma presa lp ze zbyt małą deltą?Bo termiki raczej nie powodują takich cyklicznych załączeń.