@barbie - 40 mikrofaradów
@mg - przegrzanie jest w miarę stabilne, czujka odizolowana solidnie od otoczenia. Nad kapilarami też się zastanawiam.
@klimatolog - nie ma zaworu przepuszczającego w sytuacji niskiego ciśnienia. jest cewka która przy odtajaniu przerzuca gorące pary na chłodnice, ale to jest normalną cewka załącz wyłącz.
Bardziej mnie zastanawia czy te sprężarka nie jest trafiona, bo głupio by było narobić się i stwierdzić sprężarkę.
Upierdliwe jest to w naprawie, bo aby dostać się do sprężarki i kapilar, trzeba zdejmować boki urządzenia i wentylator nie ciągnie powietrza przez chłodnicę i skraplacz tylko bokiem.
Idę na warsztat walczyć dalej.
Ps - nie róbcie burdelu z tego tematu, bo ja tu nad tym sztruclem siedze już drugi dzień i mi nie do śmiechu
Ma któś źródło ze sterownikami do testo 570, to wrzuce tabelki, bo mi wsiąkła płytka
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-16, 20:12:20 przez eryk_wiking.)
@mg - przegrzanie jest w miarę stabilne, czujka odizolowana solidnie od otoczenia. Nad kapilarami też się zastanawiam.
@klimatolog - nie ma zaworu przepuszczającego w sytuacji niskiego ciśnienia. jest cewka która przy odtajaniu przerzuca gorące pary na chłodnice, ale to jest normalną cewka załącz wyłącz.
Bardziej mnie zastanawia czy te sprężarka nie jest trafiona, bo głupio by było narobić się i stwierdzić sprężarkę.
Upierdliwe jest to w naprawie, bo aby dostać się do sprężarki i kapilar, trzeba zdejmować boki urządzenia i wentylator nie ciągnie powietrza przez chłodnicę i skraplacz tylko bokiem.
Idę na warsztat walczyć dalej.
Ps - nie róbcie burdelu z tego tematu, bo ja tu nad tym sztruclem siedze już drugi dzień i mi nie do śmiechu

Ma któś źródło ze sterownikami do testo 570, to wrzuce tabelki, bo mi wsiąkła płytka