, lub odetkanie brudnej dyszy lub jej filterka , lub wysuszenie układu zamarzająca dysza lub wymiana uszkodzonego zawory (uszkodzenie głowicy) ewentualnie dodanie czynnika lub wymiana filtra.
agregat jest mały -ale widać, ze nisko idzie i pracuje tylko częścią chłodnicy -jeśli sprężarka daje radę nisko zejść -to ma jakiś potencjał -potencjał duszony przez niskie odparowanie i pracę tylko częścią chłodnicy...
zmierz DOKŁADNIE ciśnienie odparowania i przegrzanie. nie zaszkodzi też znać ciśnienie skraplania.
czy masz tam "oczko" (wziernik czynnika) - jeśli tak -to co w nim widać? i w czasie pracy i w czasie postoju?
agregat jest mały -ale widać, ze nisko idzie i pracuje tylko częścią chłodnicy -jeśli sprężarka daje radę nisko zejść -to ma jakiś potencjał -potencjał duszony przez niskie odparowanie i pracę tylko częścią chłodnicy...
zmierz DOKŁADNIE ciśnienie odparowania i przegrzanie. nie zaszkodzi też znać ciśnienie skraplania.
czy masz tam "oczko" (wziernik czynnika) - jeśli tak -to co w nim widać? i w czasie pracy i w czasie postoju?