Chłodnia na spożywkę - problem

84 Odpowiedzi, 74795 Wyświetleń

wit

  2013-08-18, 19:12:57
Top użytkownik
#42
"Silny strumień gazu w oczku świadczy o dużym niedoborze a ciśnienie parowania 3,8 bara ( ciekawe jak mierzone - pi razy drzwi od garażu ) to -5*. po dodaniu gazu tak aby starczyło na cały parownik wydajność wzrośnie ale ciśnienie podskoczy powiedzmy do +5 i nadal > dupa w pokrzywach."

niekoniecznie dupa w pokrzywach. ciśnienie odparowania nie zależy od ilości gazu w zakresie jego prawidłowej ilości.

dodanie gazu -wzrośnie wydajność -przy wyższej temp odparowania.
potem troszkę pomału obniży się temp w komorze -i temp parowania też się obniży... temp odparowania jest wypadkową wydajności sprężarki, wydajności chłodnicy i temperatury w komorze. w niewielkim stopniu też zaworu rozprężnego ale zawór tzr reguluje przegrzanie a nie temp odparowania.

opisane objawy wskazują na brak czynnika lub brudny filtr.

może też być widać strumień czynnika nie z powodu powyższych tylko jeśli wziernik jest cieplejszy od skraplacza... co może się zdarzyć jeśli w pomieszczeniu nie ma wentylacji a rurka cieczowa pod sufitem -wziernik też -może tworzyć się zastoisko ciepła... i skroplony czynnik paruje w ciepłym rurociągu -a do zaworu tzr dociera zbyt mało cieczy ściślej mieszanka parowo cieczowa zamiast cieczy. wg zdjęcia -jest to możliwe -zmierz czy w miejscu rurek nie jest cieplej niż przy skraplaczu. ale -to mało prawdopodobne. mało czynnika -lub brudny filtr.

co nie zmienia faktu, ze agregat jest bardzo mały -bez żadnego zapasu...

może da się z układu wydusić ze 20% wydajności więcej ale czy to wystarczy do osiągnięcia zadanej temperatury trudno zgadnąć. bo jest na granicy.
źle dobrane urządzenie w stosunku do potrzeb.
dodatkowo -w wyniku zakłóceń -złego napełnienia idzie poniżej i tak skromnych możliwości -a mamy upały.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa