Chłodnia na spożywkę - problem

84 Odpowiedzi, 74718 Wyświetleń

klimatolog

  2013-08-20, 17:54:05
Top użytkownik
#64
Firma powinna sprawdzić czujnik odtajania i parametry tej funkcji na sterowniku.Powinni też sprawdzić czy czujka zaworu nie jest oblepiona lodem.Zapewne nie powinni wymieniać dyszy na inną wydajność skoro układ był sprawny zakładając że użytkowanie urządzenia jest takie samo jak przed niedomaganiem.Może iglica zaworu się przycina?Opcji może być wiele.A 3.8 bara to przy jakiej temperaturze w komorze zmierzone?W jakim punkcie instalacji?Czy słychać syczenie jak wejdziesz do komory podobne syczenie jak ucieka powietrze z koła samochodowego?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa