Pomoc w ustawieniu parametrów

5 Odpowiedzi, 7649 Wyświetleń

damian0010

  2013-09-13, 11:30:00
Nowy użytkownik
#1
Witam Serdecznie,
mam problem z regałem chłodniczym JUKA DANUBII R-1 długość 4,5 m.
Problem polega na tym, że sprężarka pracująca dla tego regału załącza się zbyt często oraz pracuje zbyt długo. Temperatura w regale jest osiągana 6*C.

Takie są moje subiektywne opinie na temat pracy tego urządzenia.
Agregat pracuje 7 minut wyłącza się na 1-2 minuty itd.

Temperatura w regale jest ustawiona na 6*C i uważam, że przy temperaturze wewnątrz lokalu 21-22*C praca tej sprężarki nie jest optymalna.

Zestaw jaki posiadam jest to DANFOSS MGZ 50 HK4BVB oraz DANFOSS MGZ 050S13E.

Zestaw według wyliczeń producenta regału jest wystarczający do prawidłowego jego działania.

W regale są 2 parowniki.

Agregat znajduje się w piwnicy pod lokalem gdzie jest regał a odcinek między nim a regałem to około 3m

Chciałbym formumowiczów prosić o pomoc w optymalnym ustawieniu tego urządzenia chodzi mi tutaj o:

- ilość czynnika potrzebnego do pracy (R404a) ( nie mam informacji ile powinno go być w instalacji)
- wysokość ciśnienia pracy
- oraz wskazówki jak mogę sprawdzić czy ilość czynnika obecnie znajdującego się w instalacji jest optymalna a winowajcą nie optymalnej pracy jest inny element układu
- oraz jak go optymalnie napełnić, ustawić, wyregulować.

Poczyniłem do tej pory następujące kroki mające mnie przyczynić do prawidłowego ustawienia tego urządzenia:
- zrobiłem próżnię w instalacji na poziomie 0.9 bar

- i z powrotem wpuściłem gaz znajdujący się w zbiorniku instalacji (ilość czynnika w zbiorniku 7,5kg + ilość czynnika w skraplaczu )

- ciśnienie pracy urządzenia w chwili obecnej (mierzone za zaworze na sprężarce) to 3,8 do 4,0 bar zaś na odessaniu agregat wyłącza się przy 1,6 bar

- rura tłocząca wychodząca z agregatu jest gorąca

- rura ssąca jest zimna ale nie lodowata bez szronu

Po tych zabiegach urządzenia działa lepiej ale nadal nie efektywnie

instalacja nie posiada wzierników umożliwiających sprawdzenie przepływu czynnika


Bardzo was proszę o pomoc.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa