Nieszczelność ?

19 Odpowiedzi, 18368 Wyświetleń

eryk_wiking

  2013-09-23, 16:37:48
Zaawansowany użytkownik
#19
roko - ciśnienie gazu chłodniczego (freonu, R-410) jest zależne od temperatury. Przykłądowo przy 15*C będzie 6 barów a przy 16*C, 6,2 bara

Przekładając to na Twoją sytuację:
zakręcasz zawory przy jednostce zewnętrznej (oba)
W domu masz 20,5*C, na dworze 18,2*C
Czy uda Ci się się odkręcić je w takiej samej temperaturze?

Technicznie Twój problem można rozwiązać:
- ściągnąć gaz i go zważyć
- podpiąć manometry i zmierzyć przegrzanie
- wypróżniować układ, podzielić go na dwie części (wewnętrzną, zewnętrzną) i nabić azotem 35 -40 barów i zostawić na minimum 24h, a najlepiej na dłużej

Czyli w domowych warunkach tego nie zrobisz.
Nie miej pretensji do forum, do monterów, którzy to montowali, bo bardzo często jest tak że Klientowi tłumaczy się coś wiele razy, a on nadal tworzy nową fizykę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-09-23, 16:39:57 przez eryk_wiking.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa