roko - ciśnienie gazu chłodniczego (freonu, R-410) jest zależne od temperatury. Przykłądowo przy 15*C będzie 6 barów a przy 16*C, 6,2 bara
Przekładając to na Twoją sytuację:
zakręcasz zawory przy jednostce zewnętrznej (oba)
W domu masz 20,5*C, na dworze 18,2*C
Czy uda Ci się się odkręcić je w takiej samej temperaturze?
Technicznie Twój problem można rozwiązać:
- ściągnąć gaz i go zważyć
- podpiąć manometry i zmierzyć przegrzanie
- wypróżniować układ, podzielić go na dwie części (wewnętrzną, zewnętrzną) i nabić azotem 35 -40 barów i zostawić na minimum 24h, a najlepiej na dłużej
Czyli w domowych warunkach tego nie zrobisz.
Nie miej pretensji do forum, do monterów, którzy to montowali, bo bardzo często jest tak że Klientowi tłumaczy się coś wiele razy, a on nadal tworzy nową fizykę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-09-23, 16:39:57 przez eryk_wiking.)
Przekładając to na Twoją sytuację:
zakręcasz zawory przy jednostce zewnętrznej (oba)
W domu masz 20,5*C, na dworze 18,2*C
Czy uda Ci się się odkręcić je w takiej samej temperaturze?
Technicznie Twój problem można rozwiązać:
- ściągnąć gaz i go zważyć
- podpiąć manometry i zmierzyć przegrzanie
- wypróżniować układ, podzielić go na dwie części (wewnętrzną, zewnętrzną) i nabić azotem 35 -40 barów i zostawić na minimum 24h, a najlepiej na dłużej
Czyli w domowych warunkach tego nie zrobisz.
Nie miej pretensji do forum, do monterów, którzy to montowali, bo bardzo często jest tak że Klientowi tłumaczy się coś wiele razy, a on nadal tworzy nową fizykę