Przegrzewanie sprężarki

22 Odpowiedzi, 28003 Wyświetleń

AS

  2008-06-08, 12:17:29
Zaawansowany użytkownik
#3
Kolega, jak sądzę próżnię wykonał prawidłowo?

Jeżeli nie to w układzie jest mieszanina czynnika chłodniczego z powietrzem, a powietrze , jako gaz nie skraplający się w urządzeniiu jakim jest klimatyzator, podwyższa cisnienie pracy oraz końcową temperaturę tłoczenia czynnika chłodniczego.

Efektem jest brak wydajności chłodniczej oraz przegrzewnie chociażby sprężarki. Inna sprawa to czystośc skraplacza w agregacie oraz poprawne działanie wentylatora tego wymiennika ciepła.

Podobnie działa też przeładowanie instalacji czynnikiem chłodniczym, więcej czynnika chłodniczego , większe ciśnienie. jeżeli jest to R22 to max. temperatura tłoczenia nie może przekroczyć +120 C. powyżej z oleju powstaje coś o konsystencji asfaltu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-08, 12:20:18 przez AS.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa