wit

  2013-10-28, 21:11:00
Top użytkownik
#13
a podstawa -czynnik i zawór muszą być zgodne.
oprócz tego, ze sprężarka jest dość mała -to zawór na niewłaściwy czynnik -nadmiernie otwarty "leje" i układ nie jest w stanie uzyskać odpowiednio niskiej temp parowania.

generalnie zastosowana sprężarka powinna dać rade -ale musi być dobrany zawór tzr -i na odpowiedni czynnik i na odpowiednią wydajność. szału nie będzie -zapasy wydajności mało -ale powinno dać radę. zmień tzr na prawidłowy.
pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa