Komora chłodniza -problem z wydajnością

26 Odpowiedzi, 24940 Wyświetleń

wit

  2013-10-28, 21:11:00
Top użytkownik
#13
a podstawa -czynnik i zawór muszą być zgodne.
oprócz tego, ze sprężarka jest dość mała -to zawór na niewłaściwy czynnik -nadmiernie otwarty "leje" i układ nie jest w stanie uzyskać odpowiednio niskiej temp parowania.

generalnie zastosowana sprężarka powinna dać rade -ale musi być dobrany zawór tzr -i na odpowiedni czynnik i na odpowiednią wydajność. szału nie będzie -zapasy wydajności mało -ale powinno dać radę. zmień tzr na prawidłowy.
pozdrawiam.