Witam!
Wymieniłem dziś zawór na TN2 Danfossa dedykowany pod 134a z dyszą i wszystko działa bez problemów LP spadło momentalnie o 0,8 bara a z nią oczywiście temperatura parowania. Wszystko gra.
Nauczka na przyszłość żeby wymieniać zawór TZR! Widziałem już masę układów działających na innych zaworach, szczególnie instalacje po retrofitach, jeszcze ktoś sprzedał mi taką bajkę że TZR-u nie ma co wymieniać i jakoś tak wyszło
Dziękuje za odpowiedzi szczególnie koledze WIT !!
Pozdrawiam!
Wymieniłem dziś zawór na TN2 Danfossa dedykowany pod 134a z dyszą i wszystko działa bez problemów LP spadło momentalnie o 0,8 bara a z nią oczywiście temperatura parowania. Wszystko gra.
Nauczka na przyszłość żeby wymieniać zawór TZR! Widziałem już masę układów działających na innych zaworach, szczególnie instalacje po retrofitach, jeszcze ktoś sprzedał mi taką bajkę że TZR-u nie ma co wymieniać i jakoś tak wyszło

Dziękuje za odpowiedzi szczególnie koledze WIT !!
Pozdrawiam!