Komora chłodniza -problem z wydajnością

26 Odpowiedzi, 24955 Wyświetleń

Bock

  2013-10-29, 18:37:43
Zaawansowany użytkownik
#17
Witam!

Wymieniłem dziś zawór na TN2 Danfossa dedykowany pod 134a z dyszą i wszystko działa bez problemów LP spadło momentalnie o 0,8 bara a z nią oczywiście temperatura parowania. Wszystko gra.

Nauczka na przyszłość żeby wymieniać zawór TZR! Widziałem już masę układów działających na innych zaworach, szczególnie instalacje po retrofitach, jeszcze ktoś sprzedał mi taką bajkę że TZR-u nie ma co wymieniać i jakoś tak wyszłoSmile
Dziękuje za odpowiedzi szczególnie koledze WIT !!

Pozdrawiam!
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa