Dejw88 napisał(a):Dlaczego podłączenie grzałki do zacisku 2 miałoby spowodować spalenie bezpiecznika skoro grzałka ma moc około 45W co daje prąd rzędu 0,5A. ?Ale czy ty ten prąd zmierzyłeś, czy zakładasz, że taki powinien być? Moc grzałki deklarowana czy wynika z dokonanych pomiarów ? Moim zdaniem 45W przy napięciu 230V to 0,2A