Alpak napisał(a):
Po 1 grzalka jest podpieta prawidlowo pod warunkiem ze na zacisku 2 mamy caly czas faze. MAMY ?
Po 2 zle podlaczyles wentylator... Zobacz jak jest wpiety kondensator wentylatora C1 i przeanalizuj to
Jak by co to pytaj
Pozdro.
1. Z tą stałą fazą grzałki to ok
2. Czy możesz rozwinąć opinię o źle podłączonym wentylatorze? Analizowałem ten układ na wszelkie możliwe sposoby i generalnie nie widzę tutaj żadnego błędu. uzwojenie główne wpięte pomiędzy L i "wspólne N" natomiast uzwojenie rozruchowe wpięte w szereg pomiędzy L-C1-"wspólne N". Czyli praktycznie tak jak było przed wpięciem SC4 tylko z taką różnicą że przewód fazowy zasilający wentylator przechodzi przez zimówkę w celu zredukowania napięcia czy też częstotliwości....