Samsung on/off+Pakiet zimowy Buderman SC4

41 Odpowiedzi, 37851 Wyświetleń

gadget

  2013-11-06, 20:43:20
Zaawansowany użytkownik
#36
jack63 napisał(a):
gadget napisał(a):Spaliłeś 2,5 amperowy bezpiecznik musiało przepłynąć 750W nie ma szans żeby takiej mocy była grzałka wentylator to około 40 W . Podłącz sobie zasilanie redulatora bezpośrednio po 230V i zobacz czy wszystko działa szkoda upalić płytkę wewnętrzną . Na szczęście dla Ciebie na schemacie sterowanie wentylatorem jest za pomocą przekaźnika .
Nie wiem skąd wyciągasz takie wnioski??? Spalenie bezpiecznika zalezy od jego chrakterystyki czas-prąd i nie jest związane z podłączoną do jego obwodu mocą nominalną.
Skąd wiesz że elementem wykonawczym łączącym obwód na złączu nr 2 klimatyzatora jest przekaźnik???

Ano stąd >>> patrz załączony plik !

jack63 napisał(a):Dejw88. Podłączanie zasilania SC4 pod zasilanie wentylatora jednostki zewnetrznej nie ma żadnego sensu!

Aby SC4 spełniał swoje zadanie powinien mieć stałe zasilanie, jak pisał Shitashii !


Czyżby ? A jak ma wysterować klimatyzator wentylator podczas odszraniania ? Takiej opcji nie przewidzieli w chińskim pudełku na literę B.

jack63 napisał(a):SC4 powinien zapewnić regulację obrotami wentylatora dla pracy na chłodzeniu ale też na grzaniu. Przecież ma wejście 4Way.


Tu ma to sterowanie wszak ma dwa czujniki .

jack63 napisał(a):Powinieneś wiedzieć, że sposoby regulacji dla grzania i dla chłodzenia są różne.
Podłączanie grzałki bez stałego zasilania nie ma zupełnie sensu, bo ma ona grzać gdy są niskie temp zewnętrzne i nie pracuje sprężarka.

Cytuję instrukcję grzanie karteru poniżej -4 stopni.



jack63 napisał(a):Poprowadź dodatkowy kabel/użyj wolej żyły kabla lub daj sobie spokój z sc4.
Na upartego można podłączyć zasilanie SC4 do zasilania sprężarki. Powinna działać regulacja RPM wentylatora, ale nic więcej! Mało tego. W gorące dni mogą być problemy opóźnionym z wystartowaniem wentylatora i męczeniem sprężarki wysokimi ciśnieniami. Dodatkowo przy pracy nagrzaniu będą problemy z odszranianiem wymiennika jednostki zewn. ,które jest sterowane przez jedn. wew. Dzięki możliwości wyłączenia wentylatora lub nawet jego płynną regulację (nie wiemy jak jest na prawdę) klimatyzator może pracować przy niski temp. zewn.
A może jego automatyka nie wymaga ŻADNYCH zestawów zimowych???


Każdy on/off wymaga , klimatyzator ma nie chłodzić gdy na zewnątrz jest -20 tylko grzać , wydłuża to działanie sprężarki która jest i tak bardzo mocno obciążona przecież serwerownie trzeba chłodzić 365 dni w roku i 24 godziny na dobę . Sam to wiem z moich doświadczeń z serwerowniami . Sterownik powinien być podłączony bezpośrednio po 230V żeby nie kasował się alarm przekroczenia temperatury .

Tego badziewia jeszcze nie podłączałem ale właśnie kupiłem i muszę to wstawić w przyszłym tygodniu , podłączę pod wentylator jak i inne wynalazki tego typu które podłączało się kiedyś.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-11-06, 20:54:57 przez gadget.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa