radekklimat napisał(a):Na wymiennikach płaszczowo-rurowych robi sie probe szczelnosci po stronie freonowej max 10bar.
brak dodanego " na wymiennikach wyprodukowanych i stosowanych jako parownik".
-istnieją skraplacze płaszczowo rurowe -gdzie próby robi się na 32 lub 45 bar....
wymiennik płaszczowo rurowy -to rodzaj budowy a nie przeznaczenie.
podobnie -może istnieć wymiennik płytowy który wytrzyma max 6 czy 8 bar ....
w praktyce -większość wymienników płytowych wytrzymuje wysokie ciśnienia -bo łatwo/tanio to uzyskać -więc robione są jako uniwersalne -w tym samym procesie produkuje się zarówno skraplacze jak i parowniki.
natomiast płaszczowo rurowe -koszt produkcji rośnie wraz z ciśnieniem dopuszczalnym -wiec zazwyczaj produkowane są jako dedykowane -tu już nie ma dowolności.
-choć niedawno widziałem chillery z parownikami płaszczowo rurowymi z ciśnieniem dopuszczalnym wg tabliczki wymiennika 35/36 bar na obu stronach .
oczywiście wymiennik płaszczowo rurowy dedykowany jak parownik do chillera -zazwyczaj nie nada się do odzysku...
a produkowany jako skraplacz może się nadać. podobnie nada się produkowany jako specjalny do odzysku...