Witam ,więc sprawdziłem wszystko oprócz ciągłości przewodu d+(brak schematu elektrycznego)ale chyba przypadkiem znalazłem powód generowania tego błędu.Panowie z magazynu w każde popołudnie otwierają i zamykają chłodnie(celem wyjęcia bądź włożenia produktu do schłodzenia do -20stC)i po rozmowie z nimi wyszło że przeszkadza im odgłos pracującego agregatu więc go sobie na ten czas odłączają od sieci.W jednostce wew.są natomiast 3 sztuki wentylatorów na 12VDC każdy,więc mimo odłączenia 400V (silnik napędzający agregat)one nadal pracują,napięcie na akumulatorze spada wówczas nawet do 11,7V i to według mnie jest powodem komunikatu o braku napięcia ładowania(drzwi chłodni są otwarte przez pewien czas co skutkuje spadkiem temp. wewnątrz o kilka stopni-wystarczających do automatycznego załączenia się agregatu).Prosze o zweryfikowanie mojego przypuszczenia,pozdrawiam i życzę Wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
Po przerwie świątecznej brak komunikatu 7 <brak pracowników magazynu
>Dziękuje za zainteresowanie tematem i zamykam.Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-12-28, 07:42:58 przez samuraj77.)
Po przerwie świątecznej brak komunikatu 7 <brak pracowników magazynu
>Dziękuje za zainteresowanie tematem i zamykam.Pozdrawiam