oblodzony agregat zewnętrzy

27 Odpowiedzi, 26426 Wyświetleń

jedlica

  2014-01-26, 18:40:57
Nowy użytkownik
#7
Kolego HENIEK198

Mam ten sam klimatyzator i u mnie było tak ze podczas odszraniania skroplona woda leciała po plastikowej siatce którą jest owinięty skraplacz, tam zamarzała i ponowne odszranianie nie potrafiło tego rozpuścić i tak narastał lód. Usunąłem siatkę i jest bardzo dobrze. Musisz jeszcze wiedzieć ze ten klimatyzator pobiera ciągle 120W na grzanie oleju czy chodzi czy nie. Policz sobie ile CIę kosztuje utrzymywanie temp. w tym pomieszczeniu bo może się okazać ze zwykłym grzejnikiem wyjdzie taniej.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa