Zespół pomp ciepła - COP

34 Odpowiedzi, 38826 Wyświetleń

Stutom

  2014-02-08, 22:44:06
Nowy użytkownik
#10
Zmierzyłem dzisiaj prąd i temperatury na zasilaniu i powrocie z bufora.

Prąd pobrany przez wszystkie pracujące pompy (było ich 5) to 52 A, po obliczeniu pobranej mocy czynnej wyszło mi 26,5 kW.

Do ilości ciepła oddanej z bufora zastosowałem wzór:
Ciepło właściwe wody x pole przekroju rury zasilającej x gęstość wody x prędkość przepływu x różnica temperatura na zasilaniu i powrocie

Przeliczyłem to na kWh i COP wyszło mi na poziomie 2,2

Ma to sens?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-02-08, 22:45:18 przez Stutom.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa