#9
klimatolog napisał(a):
Pit Stop Serwis napisał(a):Kolego skąd wiesz że układ jest prawidłowo napełniony. Ten problem wygląda właśnie na nie dopełnienie. Nabicie układu na wagę nie daje 100% pewności poprawnego działania.
Jakie by nie było napełnienie to różnica ciśnień powinna być o wiele większa.
Właśnie układu regulacji wydajności sprężarki przy nie dopełnieniu ma to do siebie że te różnice nie są duże.