royal napisał(a):Jak najbardziej - zablokowany zawór w pozycji otwartej.gajdek419 napisał(a):krótko mówiąc sprężarka nie spręża - zakładając, że sprzęgło załącza się. Duża szansa na uszkodzenie układu regulacji wydajności sprężarki w jej wnętrzu (typowe uszkodzenie spręzarek SD7V16)Wczoraj jeszcze podmienilem sprrezarke bo mialem taka i Twoja teoria sie sprawdzila wszystko ruszylo idealnie.
Kozystajac z okazji zapytam jeszcze czy mogly by takie objawy swiadczyc o uszkodzonym zaworze rozpreznym??
@Pit Stop Serwis: "Właśnie układu regulacji wydajności sprężarki przy nie dopełnieniu ma to do siebie że te różnice nie są duże" . Niestety nie masz racji - tak by było gdyby LP spało ponizej progu "zadziałania" zaworu regulacyjnego w spręzarce a LP na poziomie 4barów napewno jest powyzej (spręzarka powinnna zassysać czynnik)