Dziwne objawy VRF Fujitsu

11 Odpowiedzi, 10805 Wyświetleń

Haurox91

  2014-03-04, 20:06:54
Użytkownik
#4
Powietrze w układzie? Zacznij od porządnej prózni i nowego czynnika. Piszesz, że przed wymianą sprężarki też alarmowało, Ty to odpalałeś? Jaką masz pewność "kto" był przed Tobą i czy poprawnie odpalił VRF, może odpuscił se vacum albo zrobił na pół gwizdka i to bylo przyczyną zbytniego zawilgocenia filtra i tym samym przydławienia układu a w rezultacie zajechania jednej ze sprężarek? Tak jak Klimatolog sprawdził bym też czujniki, strone wysokiego cisnienia, czystość skraplacza oraz wentylatory.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.