Zastosuj odkwaszacz na ssaniu.W jednostce zewnętrznej.Bezpośrednio na ssaniu.Musisz pamiętać że odkwasacz trzeba zlikwidować po czasie pracy układu Przewidzianym przez producenta filtra.Montaż odkwaszacza na lini tłocznej mija się z celem jego skuteczności bo sprężarka zaciągnie wszystkie zakwasy z odcinka cieczowego- parownika i całego odcinka ssącego układu chłodniczego.Zastosowanie odkwaszacza nie usprawiedliwia nie wymiany odwadniacza podczas wymiany odkwasacza.Dlatego stosujemy filtry odkwasujące po stronie ssania.Bo logika jego działania jest w tym momencie uzasadniona.Kwasy nie tafiają do sprężarki i akumulatora przed sprężarką.To jeśli chodzi o prawidłowy montaż takiego filtra.A osobiście takowe stosuję w poważnych układach chłodniczych.Poważne firmy nie produkują odkwaszaczy lutowanych.Chyba że są dedykowane zapobiegawczo w układach.A dlaczego?