Miałem kiedyś podobne problemy, nie będę się rozpisywał bo historia była dłuuuga. Wymień czynnik, zrób bardzo PORZĄDNIE próżnie, nabij świeży R407, zamontuj filtr i wymień go za jakiś czas. W moim przypadku pomogło, dodatkowo instalacja była przedmuchiwana azotem, mimo tego uszkodzona sprężarka tak zapaskudziła układ że po ok 2 tygodniach pracy układu filtr był do wymiany, wymieniłem filtr i od tego czasu śmiga bez problemu.