Przeźroczysty układ chłodniczy

8 Odpowiedzi, 7240 Wyświetleń

wit

  2014-04-04, 09:09:31
Top użytkownik
#2
troszkę nie te ciśnienia. zwykłe wężyki nie wytrzymają tłoczenia... dodatkowo zarówno olej jak i czynniki są rozpuszczalnikami -niektóre gumy i plastiki się rozpuszczają.
dawaj tradycyjnie miedź -i dołóż dożo wzierników "szkiełek". albo grubościenne rurki -z nylon, polipropylen powinny wytrzymać. powinny nie znaczy, ze na pewno. ale szanse większe niż guma...

co robisz żarty -czy jakieś stanowisko poglądowe -pokazowe ?