Problem z ciśnieniem skraplania Technoblok IBK 3000

46 Odpowiedzi, 40529 Wyświetleń

TOMEK1

  2014-04-13, 06:15:07
Użytkownik
#1
Mam problem z agregatem chlodniczym IBK 3000 niskotemperaturowy Stop -0,5bar , R 404A,Po wymianie sprężarki(naprawa po spaleniu silnika ,przebicie do masy) .Wymieniłem olej w sprężarce, uruchomiłem urządzenie dopełniłem ciekłym czynnikiemi urządzenie pracowało przez tydzień.Po tygodniu zgłoszenie że wyrzuca presostat wysokiego ciśnienia.Sćiągniłem czynnik do butli ,sprawdziłem szczelność (azotem 15 bar przez pól godziny na belce elektronicznej z dokładnością do 0,01 bar nie widać nieszczelości)>Czynnik wcześniej schłodzony w komorze odgazowałem i napełniłem ponownie w fazie ciekłej,. urządzenie zaczelo pracować .Po tygodniu znowu zgłoszenie z tym samym problemem.Urządzenie odstawione z użytkowania ma po dwóch stronach 12 bar. Skraplacz nie zachowuje się normalnie (nie czuć gorącego powietrza z wentylatorów a rura zazilająca zawór jest chłodna).Na dzień dzisiejszy zaazotowałem układ na 24 godziny. podejrzewam jednak nieszczelność na stronie ssawnej. Może macie jakieś podobne doświadczenia .
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa