Problem z ciśnieniem skraplania Technoblok IBK 3000

46 Odpowiedzi, 44589 Wyświetleń

TOMEK1

  2014-04-13, 10:07:43
Użytkownik
#3
Presostat ustawiony jest na 25,5 bara i działa .Upuszczając czynnik można zmiejszyć ciśnienie np.23 bar ale wtedy pokazuje że jest mało czynnika .zresztą i tak jest to za duże ciśnienie.Podejrzewam że układ po stronie niskiego ciśnienia może być nieszczelny i podczas odstawienia (podciśnienie) może ciągnąć powietrze.
Stąd chcę sprawdzić szczelność w dluższym okresie czasu. Zresztą do tego przypadku podchodziło dwóch znajomych chłodniarzy i robiliśmy wszystko ze sztuką .Urządzenie wystartowało i po tygodniu znowu problem.
Byli przy próbie ciśnienia i według wskazań monometru stwierdzili że układ jest szczelny ale to było tylko pól godziny.Ciekły czynnik (dotykając rurki wychodzący ze skraplacza na zbiornik jesy już chłodny). Czy np."rozwarstwienie " czynnika(404A) może mieć aż taki wpływ na pracę układu.Po każdorazowym opróżnieniu instalacji był schladzany a upuszczałem przez krótką chwilę .napełnienie cieczą.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa