Presostat ustawiony jest na 25,5 bara i działa .Upuszczając czynnik można zmiejszyć ciśnienie np.23 bar ale wtedy pokazuje że jest mało czynnika .zresztą i tak jest to za duże ciśnienie.Podejrzewam że układ po stronie niskiego ciśnienia może być nieszczelny i podczas odstawienia (podciśnienie) może ciągnąć powietrze.
Stąd chcę sprawdzić szczelność w dluższym okresie czasu. Zresztą do tego przypadku podchodziło dwóch znajomych chłodniarzy i robiliśmy wszystko ze sztuką .Urządzenie wystartowało i po tygodniu znowu problem.
Byli przy próbie ciśnienia i według wskazań monometru stwierdzili że układ jest szczelny ale to było tylko pól godziny.Ciekły czynnik (dotykając rurki wychodzący ze skraplacza na zbiornik jesy już chłodny). Czy np."rozwarstwienie " czynnika(404A) może mieć aż taki wpływ na pracę układu.Po każdorazowym opróżnieniu instalacji był schladzany a upuszczałem przez krótką chwilę .napełnienie cieczą.
Stąd chcę sprawdzić szczelność w dluższym okresie czasu. Zresztą do tego przypadku podchodziło dwóch znajomych chłodniarzy i robiliśmy wszystko ze sztuką .Urządzenie wystartowało i po tygodniu znowu problem.
Byli przy próbie ciśnienia i według wskazań monometru stwierdzili że układ jest szczelny ale to było tylko pól godziny.Ciekły czynnik (dotykając rurki wychodzący ze skraplacza na zbiornik jesy już chłodny). Czy np."rozwarstwienie " czynnika(404A) może mieć aż taki wpływ na pracę układu.Po każdorazowym opróżnieniu instalacji był schladzany a upuszczałem przez krótką chwilę .napełnienie cieczą.