Zawór też Carel. We wszystkich przypadkach. Układy chillera jak i chłodni.
Myślę by przejść na zawory i sterowniki innej firmy. Układ w którym normalnie pracuje się na ssaniu 5 bar nie powinien być przymykany bez powodu do 1 bar.
Nie będzie to też kwestia przetwornika ciśnienia czy czujnika temperatury ssania. W sterowniku EVD jest ustawione by w razie ich awarii zawór został w pozycji ustalonej a nie zamykał się. Zresztą wymieniałem je też. Sam sterownik także.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-04-14, 18:26:00 przez Mechanik.)
Myślę by przejść na zawory i sterowniki innej firmy. Układ w którym normalnie pracuje się na ssaniu 5 bar nie powinien być przymykany bez powodu do 1 bar.
Nie będzie to też kwestia przetwornika ciśnienia czy czujnika temperatury ssania. W sterowniku EVD jest ustawione by w razie ich awarii zawór został w pozycji ustalonej a nie zamykał się. Zresztą wymieniałem je też. Sam sterownik także.