Problem z ciśnieniem skraplania Technoblok IBK 3000

46 Odpowiedzi, 44573 Wyświetleń

TOMEK1

  2014-04-13, 13:44:44
Użytkownik
#7
O braku czynnika stanowi wartość temp.przegrzania SH mierzona przez sterownik jak i mój przyrząd dodatkowo wziernik optyczny ..Czynnik odzyskałem przez zawór na zbiorniku butla na wadze wszystko pod kontrolą.
Według mnie olej też nie powinien byc przyczyną bo powinien być usunięty wraz z czynnikem.do zbiornika dalej na parownik i powrót do sprężarki taka jest teoria.
  • Odpowiedz