Problem z ciśnieniem skraplania Technoblok IBK 3000

46 Odpowiedzi, 40478 Wyświetleń

klimatolog

  2014-04-13, 16:17:32
Top użytkownik
#12
Prawdopodobnie jest tak że presostat lp zanim osiągnie próg spompowania czynnika to po stronie hp przewyższy go.Na początek proponuję sprawdzenie presostatów.Czy któryś nie zgubił charakterystyki.Do sprawdzenia czystość skraplacza.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?