Problem z ciśnieniem skraplania Technoblok IBK 3000

46 Odpowiedzi, 44613 Wyświetleń

TOMEK1

  2014-04-13, 21:07:53
Użytkownik
#19
Chłodnica odtajana jest prrzy pomocy grzałek stąd też moje podejrzenie o olej w skraplaczu. Wentylatory załączają się przy 12 bar.Pytałem o czynnik R404A.Czy moje dzi9ałanie w przypadku podejrzenia o powietrze w układzie i sposób postępowania z czynnikiem jest prawidłowe i jak ma sięto do właściwości czynnika ponownie załadowanego (mając na uwadze że jest on mieszaniną gazow)
  • Odpowiedz