jack63 napisał(a):Zaworem steruje ciśnienie i temperatura lp.A raczej różnica pomiędzy.Mechanik napisał(a):Sterowniki EVD pracują niezależnie.Co to znaczy?
Sterownik EVD powinien dostać pozwolenie pracy z innego sterownika. Może też pracować jak zwykły mechaniczny TZR lub nawet zastąpić zawór elektromagnetyczny cieczowy.
Za mało informacji. Co steruje układami. Jakimi? Jaki czynnik. Czy były przeróbki? Jakie czujniki temp i ciśnienia (zakres pracy) ? Jakie błędy ew. zgłasza EVD?
Mam na podorędziu kilkanaście takich zaworów w układach nawrotnych (chłodzenie - grzanie) central wentylacyjnych. Nie było z nimi problemów. Jeden był wymieniony, ale przyczyna tkwiła w wielokrotnym otwieraniu układu i przeróbkach. Po prostu układ był brudny. Problemem były też kable łączące Sam silnik zaworu ze sterownikiem. Nie były ori. Wtyczki są małe a wykonawcy dali gruby kabel i było zwarcie. Trzeba zwrócić na to uwagę.
Same zawory mają silniki krokowe bez(!) kontroli rzeczywistego położenia iglicy zaworu. Po prostu po włączeniu zasilania sterownik "kręci" silnikiem szukając położeń skrajnych i licząc kroki silnika. Gdy wzrosną opory (np. podejdzie jakiś paproch) sterownik może się "zgubić". Dlatego dobrze jest co jakiś czas wymusić auto-kalibrację. Kalibracja robiona jest zawsze po włączeniu zasilania sterownika.
Poza tym czy na pewno niskie LP jest wynikiem działania zaworu EVD???
Sprawa jest o tyle trudna, że trzeba by złapać "króliczka" na gorącym uczynku. Jednak trudno nocować przy instalacji.