Wracając już do tematu 
Podsumowując, piszę program aby sterował chilerami i DC tak aby utrzymać 5stC, okreś przejściowy i letni to spoko. Natomiast w okresie zimowym obserwuje setpoint tak aby przy spadku np o jakąś akceptowalną histerezę, w fazie pierwszej zatrzymuję pracę pompowni dla obiegu glikolu (4 falowniki, praca naprzemienna + pompa awaryjna). Następnie zamykam zawory aby uniemożliwić swobodny przepływ i wsio.
Dalej obserwuję temperaturę na obiegu wody lodowej (po drugiej stronie wymiennika). Tutaj nie mogę niestety zatrzymać pomp gdyż muszę zapewnić stałą dostawę chłodu przez cały rok. Pompownia pracuje, tak że jeżeli jest mniejszy odbiór chłodu to po prostu zdejmuję po kolei obroty pomp (utrzymuje stałą różnicę ciśnienia). Na pewno będzie tak że temp zacznie rosnąć w tym obiegu, to po prostu włączę wtedy pompownię glikolu, schłodzę i ponownie odstawię.
niby proste ale wszystko trzeba przemyśleć.
PS.
Nie wierzę że moderator pozwala sobie na zaniżanie poziomu forum. Może i napisałem DC co może się kojarzyć z mostkiem prostowniczym ;p ale dla uściślenia chodziło mi oczywiście o DryCooler.
Niezłe jaja na święta
hehehe

Podsumowując, piszę program aby sterował chilerami i DC tak aby utrzymać 5stC, okreś przejściowy i letni to spoko. Natomiast w okresie zimowym obserwuje setpoint tak aby przy spadku np o jakąś akceptowalną histerezę, w fazie pierwszej zatrzymuję pracę pompowni dla obiegu glikolu (4 falowniki, praca naprzemienna + pompa awaryjna). Następnie zamykam zawory aby uniemożliwić swobodny przepływ i wsio.
Dalej obserwuję temperaturę na obiegu wody lodowej (po drugiej stronie wymiennika). Tutaj nie mogę niestety zatrzymać pomp gdyż muszę zapewnić stałą dostawę chłodu przez cały rok. Pompownia pracuje, tak że jeżeli jest mniejszy odbiór chłodu to po prostu zdejmuję po kolei obroty pomp (utrzymuje stałą różnicę ciśnienia). Na pewno będzie tak że temp zacznie rosnąć w tym obiegu, to po prostu włączę wtedy pompownię glikolu, schłodzę i ponownie odstawię.
niby proste ale wszystko trzeba przemyśleć.PS.
Nie wierzę że moderator pozwala sobie na zaniżanie poziomu forum. Może i napisałem DC co może się kojarzyć z mostkiem prostowniczym ;p ale dla uściślenia chodziło mi oczywiście o DryCooler.
Niezłe jaja na święta
hehehe