Problem z ciśnieniem skraplania Technoblok IBK 3000

46 Odpowiedzi, 44627 Wyświetleń

Haurox91

  2014-04-16, 19:36:17
Użytkownik
#28
Jeśli chodzi o wyrzucanie HP to w 99% przypadkach nie ma wiekszej filozofi bo albo brudny skraplacz i nie mam tu na myśli, ze korzuch na lamelach bo czesto i gęsto patrzy sie tylko powierzchownie ale trza sprawdzic co pomiedzy nimi ..., uszkodzony wentylator, zatkany układ (filtry, element rozprężny, załamania rur itp) zgodze sie z Klimatologiem opis awari to totalny chaos, jak wygląda prowadzenie rur są syfony i spadki? moze gdzies Ci sie olej osadza i nie wraca mogło to też być przyczyną zatarcia poprzedniej spreżarki ... układ układowi nie równy dlatego ważne są szczegóły w których najczesciej tkwi diabeł. Presa LP ustawił bym na 0.2-0.3 nie na podciśnienie to katorga dla kompresora.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa