Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Problem z napełnieniem układu

22 Odpowiedzi, 23661 Wyświetleń

czarli9

  2014-04-16, 21:10:02
Nowy użytkownik
#12
driver1979 napisał(a):
Shitashii napisał(a):Jak Ci weszło 350g, to odpal samochód z klimą. Ssanie Ci się obniży i dociągnie czynnika.
Ale niepokojące jest 4 bary na lp, tyle że nie wiem co tam jest za sprężarka.

Kilka razy się wypowiadałem na temat głupich odpowiedzi ale teraz Shitashii to nie wiem czy sobie jaja robisz czy naprawdę chcesz pomóc :lol: . 4 na niskim naprawdę grozi wybuchem sprężarki Wink

Teraz to już sam nie wiem heheSmile Driver 4 bary mogą spowodować wybuch sprężarki?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa