Problem z napełnieniem układu

22 Odpowiedzi, 23634 Wyświetleń

Shitashii

  2014-04-17, 15:14:19
Moderator
#15
driver1979 napisał(a):
Shitashii napisał(a):Jak Ci weszło 350g, to odpal samochód z klimą. Ssanie Ci się obniży i dociągnie czynnika.
Ale niepokojące jest 4 bary na lp, tyle że nie wiem co tam jest za sprężarka.

Kilka razy się wypowiadałem na temat głupich odpowiedzi ale teraz Shitashii to nie wiem czy sobie jaja robisz czy naprawdę chcesz pomóc :lol: . 4 na niskim naprawdę grozi wybuchem sprężarki Wink

Szczerze mówiąc z tą wagą to mi do głowy nie przyszło, coś innego miałem na myśli. Sam robię "na piechotę" a nie automatem.
Fakt, że nie da się opisać jednym zdaniem co trzeba zrobić, sprawdzić itd...
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa