Jest to tunel zamrażalniczy ustawiłem na -0,1 bar ale ustawię jak sugerujesz na 0.1 w plusie.
przed skraplaczem jest anakonda za zbiornik,odwadniacz (mimo że nie wykazywał zapchania ostatnio wymienilem.
W dolnej częćści kolektora wlutowałen zawór Schradera ,wypchałem azotem ok litra oleju .
próbę ciśnieniową przeprowadziłem 16bar ubytek po trzech dniach 0,3 bar różnica temperatur .Ni w pięć ni w dziesięć)Sprawdzałem pianą kolana na chłodnicy też nic nie pokazuje.
Gość ktory montował chłodnicę nie przewidział że kiedyś przy niej coś będzie robić np.wymiana grzałek.Jest tak że zarówno z lewej i prawej strony po demontażu obudowy bocznej chłodnicy ledwo włożysz rękę.
Na tej chlodnicy miałem przypadek że przewód grzałki dotukal kolanka w końcu przetarł się i w wyniku zwarcia nastąpiło rozszczelnienie. Lutowanie na lusterko ,olej w chłodnicy . trzy podejścia ,za każdym razem azot W końcu wkurzyłem się wmontowałem w chłodnicę zawór ,podłączylem pompę i podczas lutowania starałem się utrzymać podciśnienie ok.-0.1 bar . W końcu się udało . Koledzy radzili mi by dać większe ciśnienie azotu że w końcu gdzieś pier...nie . Tylko jak sobie pomyślę że sprawdzi chłodnicę w kilku miejscach to myślę o kuracji u psychiatry.
Kolego jak przeczytasz moje posty wyżej takie były moje przypuszczenia.
Dzięki pozdrawiam.
przed skraplaczem jest anakonda za zbiornik,odwadniacz (mimo że nie wykazywał zapchania ostatnio wymienilem.
W dolnej częćści kolektora wlutowałen zawór Schradera ,wypchałem azotem ok litra oleju .
próbę ciśnieniową przeprowadziłem 16bar ubytek po trzech dniach 0,3 bar różnica temperatur .Ni w pięć ni w dziesięć)Sprawdzałem pianą kolana na chłodnicy też nic nie pokazuje.
Gość ktory montował chłodnicę nie przewidział że kiedyś przy niej coś będzie robić np.wymiana grzałek.Jest tak że zarówno z lewej i prawej strony po demontażu obudowy bocznej chłodnicy ledwo włożysz rękę.
Na tej chlodnicy miałem przypadek że przewód grzałki dotukal kolanka w końcu przetarł się i w wyniku zwarcia nastąpiło rozszczelnienie. Lutowanie na lusterko ,olej w chłodnicy . trzy podejścia ,za każdym razem azot W końcu wkurzyłem się wmontowałem w chłodnicę zawór ,podłączylem pompę i podczas lutowania starałem się utrzymać podciśnienie ok.-0.1 bar . W końcu się udało . Koledzy radzili mi by dać większe ciśnienie azotu że w końcu gdzieś pier...nie . Tylko jak sobie pomyślę że sprawdzi chłodnicę w kilku miejscach to myślę o kuracji u psychiatry.
Kolego jak przeczytasz moje posty wyżej takie były moje przypuszczenia.
Dzięki pozdrawiam.