jeśli miałbyś w dobrym stanie kontener -np. izolację pianką poliuretanową 4cm grubą ,ciągłą bez ubytków, suchą i szczelną powłokę po zewnętrznej -to starczy Ci 2,8 -3 kW wydajności agregatu przy odparowaniu 0 *C
w praktyce jeśli izolacja dziurawa wilgotna z jakiejś wełny mineralnej pogryzionej przez szczury.... to i 4-4,5kW może być mało.
duża chłodnica -pewnie wyjdzie o wydajności nominalnej około 6 -8kW i pewnie minimum 40 -50 m2 powierzchni lamel. raczej mały przepływ powietrza -raczej małe (np 35cm średnicy) wentylatory o możliwie małych obrotach -np. 900/min. pewnie ze 3 -4 takie wiatraczki...
to tak dla orientacji. bo możliwych rozwiązań jest więcej (np. może 2 troszkę większe wiatraki) w każdym razie wydajność musisz mieć robioną powierzchnią lamel a nie wydajnością wiatraków.
skąd jesteś ?
pozdrawiam.
w praktyce jeśli izolacja dziurawa wilgotna z jakiejś wełny mineralnej pogryzionej przez szczury.... to i 4-4,5kW może być mało.
duża chłodnica -pewnie wyjdzie o wydajności nominalnej około 6 -8kW i pewnie minimum 40 -50 m2 powierzchni lamel. raczej mały przepływ powietrza -raczej małe (np 35cm średnicy) wentylatory o możliwie małych obrotach -np. 900/min. pewnie ze 3 -4 takie wiatraczki...
to tak dla orientacji. bo możliwych rozwiązań jest więcej (np. może 2 troszkę większe wiatraki) w każdym razie wydajność musisz mieć robioną powierzchnią lamel a nie wydajnością wiatraków.
skąd jesteś ?
pozdrawiam.