˛Sa rozne podejscia ja to robie w sposob taki:Jezeli jed. zew. ma 1 przylacze na ssaniu to podpinam manometr wysokiego cisnienia (rurka tloczna nie przykaecona) i przedmuchuje instalacje wraz z parownikiem nastepnie zakrecam rurke tloczna i pompuje do instalacji okolo 15 do 17 bar azotu i zostawiam albo 1 dzien albo krocej wedle uznania.nie odpinam manometrow bo wiaze sie to z utrata cisnienia - nie podpinaj manometru niskiego bo go uszkodzisz skala jest przewaznie do 8-10 bar .Po dniu przychodze i patrze czy cisnienie jest takie jak bylo jezeli jest dobrze to wypuszczam azot ,zmieniam manometr , podpinam pompke i proznia.Dalej odkrecam zawory pierwszy ssacy dalej tloczny i sprawdzam cisnienie jezeli nie ma wzrostu cisnienia to wiadomo ze nieszczelnosc jest po stronie skraplacza.Jezeli skraplacz wewnatrz ma przylacze to zamykam zawory wypuszczam czynnik z samego skraplacza i pompuje azot tylko do skraplacza dalej to szukanie nieszczelnosci.