Sprężarka chodzi na minimalnych obrotach

14 Odpowiedzi, 11324 Wyświetleń

renegat35

  2014-06-02, 20:14:46
Użytkownik
#10
klimatolog napisał(a):Tryb serwisowy nie zawsze się sprawdza.Tak jak napisałem.Czujka parownika walnięta w zakresie.inverter się nie rozbuja.Bo myśli że parownik przylodzony.Zmniejsza wydajność do minimum.Tylko zastanawia mnie dlaczego napełniane na wagę.Witam tak ja ją montowałem więc jestem pewien instalacji itp

widocznie szukając przyczyny dla wyeliminowania wycieku, ściągnął i nabił ponownie
  • Odpowiedz