Witam.
Jako ze to moj pierwszy post na forum wypadalo by sie przedstawic.
Na imie mam Waldek ,mieszkam w USA ,mysle ze administracja mi wybaczy ze nie bede uzywal polskich znakow ,na komputerze w pracy nie moge ich po prostu zainstalowac.
W klimatyzatorze MSH-024A mam uszkodzona sprezarke ,przyczyna byl padniety kondensator i usilne proby uruchomienia przez poprzedniego uzytkownika ,oraz za duzy bezpiecznik w zasilaniu ,w kazdym razie uzwojenie glowne ma zwarcie.
Orginalna sprezarka Bristol H23B263ABCA jest trudno dostepna i droga ,wiec kupilem Bristol H2EB24SABCB ,czynnik chlodniczy EcoFreeez EF-22a i filter PARKER CuLLD16-3S.
Teraz po dokladniejszym obejrzeniu stwierdzilem jednak ze to co na poczatku wzielem za filter jest mufflerem (tlumik pulsacji) a filtra w moim systemie nie ma.
Chcialbym go jednak zamontowac ,i z tad pytanie: czy moge go zamontowac zamiast mufflera ,czy jednak lepiej go zostawic i filter zamontowac bezposrednia za nim ?
Troche ciezko z miejscem za mufflerem ,a dalej jest zawor rewersyjny i reszta instalacji juz jest dwukierunkowa.
I jeszcze jedno pytanie ,jako ze nie mam dostepu do azotu co myslicie o napelnieniu przewodow na czas lutowania dwutlenkiem wegla ?
Jako ze to moj pierwszy post na forum wypadalo by sie przedstawic.
Na imie mam Waldek ,mieszkam w USA ,mysle ze administracja mi wybaczy ze nie bede uzywal polskich znakow ,na komputerze w pracy nie moge ich po prostu zainstalowac.
W klimatyzatorze MSH-024A mam uszkodzona sprezarke ,przyczyna byl padniety kondensator i usilne proby uruchomienia przez poprzedniego uzytkownika ,oraz za duzy bezpiecznik w zasilaniu ,w kazdym razie uzwojenie glowne ma zwarcie.
Orginalna sprezarka Bristol H23B263ABCA jest trudno dostepna i droga ,wiec kupilem Bristol H2EB24SABCB ,czynnik chlodniczy EcoFreeez EF-22a i filter PARKER CuLLD16-3S.
Teraz po dokladniejszym obejrzeniu stwierdzilem jednak ze to co na poczatku wzielem za filter jest mufflerem (tlumik pulsacji) a filtra w moim systemie nie ma.
Chcialbym go jednak zamontowac ,i z tad pytanie: czy moge go zamontowac zamiast mufflera ,czy jednak lepiej go zostawic i filter zamontowac bezposrednia za nim ?
Troche ciezko z miejscem za mufflerem ,a dalej jest zawor rewersyjny i reszta instalacji juz jest dwukierunkowa.
I jeszcze jedno pytanie ,jako ze nie mam dostepu do azotu co myslicie o napelnieniu przewodow na czas lutowania dwutlenkiem wegla ?