MSH-024A - Wymiana sprezarki

21 Odpowiedzi, 18132 Wyświetleń

Amfan

  2014-06-04, 21:11:04
Top użytkownik
#7
Jak się silnik spalił to musi być filtr odkwaszający. kwas ,który powstał przy spaleniu zniszczy znowu uzwojenie ,trzeba to kontrolować .Jeśli jest to separator oleju to musi mieć możliwość powrotu oleju do sprężarki żeby ją smarować,jakaś rurka połączona ze stroną ssawną. chyba że jest to sprężarka z wbudowanym separatorem np.śruba .