Po pierwsze co się rzuca w oczy to, że wiecej czynnika odzyskali nie napełnili spowrotem
Spora część "serwisantów" w ramach chyba promocji dodaje olej do układu gdy tak naprawdę nie powinni dodawać nic.
Dla sprężarki większa ilosć oleju niż zalecana jest szkodliwa gdyż zbyt duża ilosć oleju w układzie zalewa skraplacz pzrez co podnosi się HP co powoduje przeciążenie sprężarki -> uszkodzenie...
Jeżeli na cału ukłąd przewidziano 145g (1ml = ok. 0,95g, w praktyce pomijalne) to układ jest przepełniony olejem o ok. 17%. Kilka takich serwisów i zrobi się ponad 100%

Spora część "serwisantów" w ramach chyba promocji dodaje olej do układu gdy tak naprawdę nie powinni dodawać nic.
Dla sprężarki większa ilosć oleju niż zalecana jest szkodliwa gdyż zbyt duża ilosć oleju w układzie zalewa skraplacz pzrez co podnosi się HP co powoduje przeciążenie sprężarki -> uszkodzenie...
Jeżeli na cału ukłąd przewidziano 145g (1ml = ok. 0,95g, w praktyce pomijalne) to układ jest przepełniony olejem o ok. 17%. Kilka takich serwisów i zrobi się ponad 100%
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY