klimatolog napisał(a):Bready Tłumiki znajdują się na ssaniu i tłoczeniu .barbie nie miał racji co do elementu układu chłodniczego.Aby to był separator oleju to brakuje tam 2 elementów takiego układu.Chodzilo mi bardziej o trafna porade aby nie wyzucac z systemu
Ale do rzeczy ,przedstawie plan dzialania ,i prosze o uwagi o poprawnosci procedury.
Poniewaz silnik sie spalil ,mierzac cisnienie w ukladzie wyraznie czulem won spalonego uzwojenia przedmucham uklad argonem (z braku azotu) ,zamontuje na rurociagu gazu taki filter : http://www.ebay.com/itm/271506538348?ssP...1497.l2649 oraz odlacze przewody zaworu rewersyjnego.
Nastepnie zamontuje nowa sprezarke ,filtra na tloczeniu narazie nie bede montowal ,proznia .proba szczelnosci ,argon ,proznia ,argon ,proznia czynnik EF22a.
I tutaj pierwsze pytanie ,czy moze nalezelo by zamontowac filtr i na ssaniu ,i na tloczeniu ?
Mam w zapasie jeszcze taki : http://www.ebay.com/itm/331133841519?ssP...1439.l2649 ,ale czy nie bedzie za duzego obciazenia dla sprezarki w ukladzie z dwoma filtrami ?
Po czasie pracy jaki jest podany na filtrze (jeszce go nie mam ,ale idzie) sprawdze zakwaszenie testem http://www.ebay.com/itm/351086089870?ssP...1497.l2649 ,sciagne czynnik ,wymontuje filter na ssaniu ,zamontuje dwukierunkowy filter na rurociagu cieczy http://www.ebay.com/itm/111151148074?ssP...1497.l2649 ,jezeli test wykaze zakwaszenie wymienie olej ,proznia ,proba szczelnosci argonem ,proznia ,napelnienie czynnikiem.
Po kilku dniach ponowny test kwasowosci.
Jeszcze pytanie co do wymiany oleju ,wystarczy rozlutowac tloczenie i wyssac ,czy trzeba wymontowac kompresor i wylac ?
A moze sa jakies inne sposoby ?